Abgeschickt von Holger am 15 Januar, 2010 um 11:17:20
Antwort auf: H´t im neuen KfW-Formular und EVA 2009-Programm von Sabine am 14 Januar, 2010 um 17:13:47:
Hallo Sabine,
im allgemeinen EnEV- Nachweis muß H´t den Anforderungen der Anlage 1 Tab.2 (B) entsprechen.
Die KfW bezieht sich bei Ihren Anforderungen zusätzlich noch auf H´t des Referenzgebäudes (A). Somit gibt es zwei H´t Werte, welche einzuhalten sind.
(B) wird nicht berechnet sondern ist aus der Anlage 1 Tab.2 direkt zu entnehmen.
Ich hoffe das ich Dir weiter helfen konnte
Gruß Holger